普洱变压器厂
信息详情
起动怎么看出来是好的坏的
作者:普洱变压器厂 日期:2018-10-04 人气:618
起动怎么看出来是好的坏的
① 起动方式采用带电方式时,操作顺序有误。(正确操作顺序应为先送主电源,后送电源)
② 电源缺相,起动保护动作。(检查电源)
③ 起动的输出端未接负载。(输出端接上负载后起动才能正常工作)
2、用户在使用过程中出现起动完毕,旁路接触器不吸合现象。故障原因可能是:
① 在起动过程中,保护装置因整定偏小出现误动作。(将保护装置重新整定即可)
② 在调试时,起动的参数设置不合理。(主要针对的是55KW以下的起动,对起动的参数重新设置)
③ 线路接触不良。(检查线路)
3、用户在起动过程中,偶尔有出现跳空气开关的现象。故障原因有:
① 空气开关长延时的整定值过小或者是空气开关选型和电机不配。(空气开关的参数适量放大或者空气开关重新选型)
② 起动的起始电压参数设置过高或者起动时间过长。(根据负载情况将起始电压适当调小或者起动时间适当缩短)
③ 在起动过程中因电网电压波动比较大,易引起起动发出错误指令,出现提前旁路现象。(建议用户不要同时起动大功率的电机)
④ 起动时满负载起动。(起动时尽量减轻负载)
4、用户在使用起动时出现显示屏无显示或者是出现乱码,起动不工作。故障原因可能是:
① 起动在使用过程中因外部元件所产生的震动使起动内部连线震松。(打开起动的面盖将显示屏连线重新插紧即可)
② 起动板故障。(和厂家联系更换板)
5、起动在起动时报故障,起动不工作,电机没有反应。故障原因可能为:
① 电机缺相。(检查电机和外围电路)
② 起动内主元件可控硅短路。(检查电机以及电网电压是否有异常。和厂家联系更换可控硅)
③ 滤波板击穿短路。(更换滤波板即可)
6、起动在起动负载时,出现起动超时现象。起动停止工作,电机自由停车。故障原因有:
① 参数设置不合理。(重新整定参数,起始电压适当升高,时间适当加长)
② 起动时满负载起动。(起动时应尽量减轻负载)
7、在起动过程中,出现电流不稳定,电流过大。原因可能有:
① 电流表指示不准确或者与互感器不相匹配。(更换新的电流表)
② 电网电压不稳定,波动比较大,引起起动误动作。(和厂家联系更换板)
③ 起动参数设置不合理。(重新整定参数)
8、起动出现重复起动。故障原因有:
① 在起动过程中外围保护元件动作,接触器不能吸合,导致起动出现重复起动。(检查外围元件和线路)
9、在起动时出现过热故障灯亮,起动停止工作:
① 起动频繁,导致温度过高,引起起动过热保护动作。(起动的起动次数要在每小时不超过6次,特别是重负载一定要注意)
② 在起动过程中,保护元件动作,使接触器不能旁路,起动长时间工作,引起保护动作。(检查外围电路)
③ 负载过重起动时间过长引起过热保护。(起动时,尽可能的减轻负载)
④ 起动的参数整定不合理。时间过长,起始电压过低。(将起始电压升高)
⑤ 起动的散热风扇损坏,不能正常工作。(更换风扇)
10、可控硅损坏:
① 电机在起动时,过电流将起动击穿。(检查起动功率是否与电机的功率相匹配,电机是否是带载起动)
② 起动的散热风扇损坏。(更换风扇)
③ 起动频繁,高温将可控硅损坏。(起动次数)
④ 滤波板损坏(更换损坏元件) 输入缺相,引起此故障的因素有很多:
- 检查进线电源与电机进线是否有松脱;
- 输出是否接有负载,负载与电机是否匹配;
- 用万用表检测普洱变压器的模块或可控硅是否击穿,及他们的触发门极电阻是否符合正常情况下的要求(一般在20-30欧左右) ;
- 内部的接线插座是否松脱。
我们经常会遇到起动,那么怎么判断一个起动的好坏呢?万用表测量主回路3个输入端对外壳和相间的电阻值,正常为无穷大,测量每相输入端与输出端之间的电阻值大于100M欧正常,然后上电,显示屏没有故障报警即可。
上一条新闻::: 普洱变压器的发热及散热过程介绍